사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광원자력 6호기 발전정지
- 조회 : 3141
- 등록일 : 2008.12.06
- 사건명
영광원자력 6호기 발전정지
- 해당원전
한빛 6호기
- 발생일시
2008-12-06
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%, 발전기 : 1,054MWe
- 상황
영광원자력 6호기(가압경수로형, 100만kW급) 정상운전 중 2008년 12월 6일(토) 13시 34분 제어봉위치 오신호 발생으로 원자로가 자동으로 멈춰 발전정지됨
- 원인
제어봉(23번)의 위치 비정상 지시에 의한 제어봉 위치편차 (25.1cm 이상)로 핵비등 이탈률-저(DNBR-Low)에 의한 원자로 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
특기사항 없음
- 소속 및 직위
영광본부 제3발전소 안전부
- 성명
장순현
- 연락처
088-2310
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134